昨天刚刚去拍了颐和水电的照片,因为也是我们自己施工的,所以把施工当中要求的一些规范作一些解释!
本帖最后由 Lissa 于 10-4-16 20:13 编辑
TY34设计公司现场水电(图解)
点击: 36042 回复: 20 TY34设计工作室
水电最基本的要求是要强弱电走线分开,距离至少保留25-30公分,不可以并排,可以局部交叉!还有并不是布水电横平竖直就是最好,关键是要走线能够在线管里面抽得动,能够更换。
横平竖直容易使转弯加多,使电线卡在线管里!
上一张强弱电分开走得照片!

横平竖直容易使转弯加多,使电线卡在线管里!
上一张强弱电分开走得照片!

再上一张强弱电分开走的照片。
再讲几个细节要求,也是验收标准。
电线在走线时,线径不允许超过管径的40%,布线管时严禁用PVC三通分线,90度弯曲处应用PVC管弯90度,保持弯度平缓,线管无皱折。

再讲几个细节要求,也是验收标准。
电线在走线时,线径不允许超过管径的40%,布线管时严禁用PVC三通分线,90度弯曲处应用PVC管弯90度,保持弯度平缓,线管无皱折。

水管有条件的应该从顶面走,具体的优点,我已经在以前的帖子里作过阐述,这里不在多说,大家会发现以后新的楼盘会有越来越多的水管交户时水管就是在顶面走的,遗憾的是,镇江有些小区,本来水管人家交户时水管就是从顶面走的,后来居然给装修公司改成从地面走了。
水管原来的验收标准也是冷热水管必须分开30公分以上,上海地方标准当时出台的时候,制定上海地方标准的傅工程师曾经和我们开过会征求过我们意见,当时就提出过质疑,应为顶部分开,穿梁洞会增多,会影响到房屋的整体结构,所以水管可以不用分开

水管原来的验收标准也是冷热水管必须分开30公分以上,上海地方标准当时出台的时候,制定上海地方标准的傅工程师曾经和我们开过会征求过我们意见,当时就提出过质疑,应为顶部分开,穿梁洞会增多,会影响到房屋的整体结构,所以水管可以不用分开