自从上次发完水电验收各种细节注意事项后,我家也进入了水电验收环节。当然啦,水电验收怎么能少得了张总出席呢!。。。当当当~~~请看高富帅的“玉照”
水电,每家构造不同,大家参照126~128楼的内容,我在这边就多上图片,让大家来欣赏下万家传说中的水电强项。

冷热水管中心间距15cm符合要求

强弱电盒中心间距约20cm符合要求

黑色保温棉做保温。冷热水管没有走一同一个孔。不过这个区域的冷热水管间距有点小。

途中红管是强点,与绿色水管间距≥30cm符合要求

厨卫水电走顶,且每隔1M用卡子固定符合要求

这是厨房下水管的地方,后面的绿色是水管,这种竖管也要做间隔1M的卡子固定,当时没做,不过后来张总让工人补上了,到时候也会跟白管子一起包进墙体,这样更稳固。(因为这个地方要新砌一个墙把落水管包起来)

红色强电、黄色弱点,强弱电相交处用锡纸隔离,避免电磁干扰符合要求

预留电线处游用套管保护符合要求

管路接头处要用手检查是否套紧,以后埋到墙里松了就。。。

90°拐角处管子不超过三根符合要求
这些是验收时拍的一些细节图,有图有真相,希望不要有广告嫌疑

。