电工继续中。今天管子终于布完,开始穿线了。因为弱电箱太小的缘故,所以按我的需求把进户线全部引入了走廊中的柜子位,然后再引到其他点,这样不仅可以节约线材,也扩展了弱电箱的空间。现在打个配线架、放个交换机和光猫都毫无压力啦!
穿线是个体力活,把新线绑在旧线上,然后再把新线拉进去。这样穿完几组主线之后再开始穿回路内的支线。因为今天是两个人开工,效率就高多了,一个人负责水一个人负责电。接水管比较简单,两头用热熔机软化以后通过转接头插在一起,等硬化以后就牢不可破啦!
今天蹲了一天还是发现了些问题。按照原先的规划,照明回路1.5方线、普通插座回路2.5方线、卧室空调回路2.5方线、柜机回路4方线、卫生间和厨房回路都是4方线。
因为柜机是专用回路所以没有问题,问题就出在卫生间和厨房的回路上。两者进线都是4方线,但回路内的支线却是2.5方线并联的,这样设置4方进线有什么意义?如果配合4方进线用25A的空开,实际支路插座只有2.5方的线,一但几个插座总负荷超载,空开却因为功率更大而不会跳闸,最后导致插座线烧毁,岂不是有很大的安全隐患?各位懂电的同学有什么看法吗?