家庭装修中一般照明、开关的控制线、普通插座应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米电线;别墅的中央空调、地源热泵等要根据实际配置电线。
在主线路转接的线路中不应出现中间有不同线径的出现;如主线路是4平方毫米 中间有一段2.5平方毫米,之后分开转接的现象;转接点要用焊锡焊接,用压线帽或胶布包裹好;另外电线穿在套管内不能有接头、扭结,接头只能安置在线盒中(转接盒)。
二.检查一下是否有遗漏;如插座、开关、灯的位置是否预留;同时用专业的万用摇表检测接地电阻、线与线的绝缘是否合格;弱电要用场强检测仪或万用表来检测。
三.遵循“横平竖直”的基本原则。
电箱下面的管线要低于墙面7——8毫米,固定好,贴上网格布,防止开裂。
水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管、电线的具体位置,带来不必要的麻烦和损失。
关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度一般应应保持在30厘米或根据实际需要而定;特别要注意的是暗盒的质量和螺丝及挂耳是否齐全完好。
四.下水管道需进行保护
有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。
要求按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道的管口封闭,同时要注意高度和位置是否合理;检查管壁是否是损坏;接头是否渗水。
五.承重墙上严禁开槽
水平走线过长,对安全有影响。(防止以后钉钉子时,触电),厨房更应该注意水平走线过长,对安全有影响(防止以后钉钉子时,触电)。
施工进行水电改造施工时,尽可能不直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。
如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥粉刷层就可以埋入。
六.墙面不宜大面积横向开槽
铺设水管、电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。
墙面开槽一般应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
七.电线分色要规范
有的工人铺设电线,往往不按规定给每组电线分色。比如火线、零线和地线都用红色线,几根电线的颜色都一样,日后线路出了问题,检查、维修起来将非常麻烦,涉及到安全问题。
电路改造时电线应该按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须需用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。
八.套管内穿线有讲究
电线套管内的穿线数量也很有讲究。有的工人为了节省电线套管,几乎把每根线管均穿满电线。这样如果使用高功率的电线,电线发出的热量就难以散发,严重的话电线会因此而短路。另外,由于线管内的电线太满,也会导致电线无法自由抽出,维修时大大增加更换电线的难度。
电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%。
九.线盒连接处要恰当
连接电线套管与线盒时,不是直接用水泥固定,这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接,而且如果日后电线出现问题需要更换,也很难将电线拔出。
电线套管与线盒连接时,要使用护口,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米,电闸箱内预留45厘米。
十.强、弱电铺设保持距离
将强、弱电线穿在同一套管,或者强、弱电插座安放在同一个线盒内,这样做看似比较美观,其实由于强、弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。
铺设电线时,强弱电的距离尽可能应该在50厘米以上(但家装时很难做到,尽量保证一定的距离),防止弱电信号受到干扰。
十一、电线套管保持间距
一些施工工人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。
应该将电线套管分开铺设,每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。
十二.不同管材不能同槽
水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,水管有结露情况,很容易浸泡、侵蚀到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。
关键是:检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水、电管之间做水泥沙浆或保温材料隔开,防止电线受潮;燃气管与电源线50厘米?。
十三.冷、热水管要有距离
在平时监理过程中,经常发现工人预埋卫生间水管,只是保证水管能完全埋入墙体内,并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近,这样会导致水龙头的角阀难以安装。
关键是:冷、热水管之间的距离一般要大于5厘米,而花洒出水口处的冷热水管距离最好保持15厘米左右(按设备说明书的要求),而且两根水管的出水口应在同一水平线上,方便日后安装花洒或者龙头。
另外:还要注意燃气热水器的两个水管要水平,露出墙面的距离,一般要20毫米,贴瓷砖后与墙面平齐。
十四.水管交叉要用过桥弯。
两截水管上下交叉,如果不使用过桥弯,上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的,接头处会受到推挤而歪斜,时间长了歪斜的接头处就会漏水。
说关键是:查看水管上下交叉处,是否装上过桥弯接头,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况。
十五.水管不可架在电线之上
水管线管难以避免交叉,但是其交叉处需妥善处理,否则可能影响使用。有的工人铺设水电没有整体规划,完全为了施工方便而乱接水管、电线。例如水管和电线交叉时,将电线铺设在水管之下,这样如果水管出现冷凝水,可能使电线受潮,出现短路、跳闸的情况。
关键是:如果水管交叉铺在电线套管上方,可以切开水管,安装一个过桥弯,把水管与电线套管的位置互换,将电线靠在水管的上方。
十六.下水管道须装存水弯
楼房原来安装的排水管没有安装存水弯,而装修时工人改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯,这样下水管的异味很容易往上窜。
厨房的下水管路过长时,在下水的地方最好留个检查口, 以防堵塞时好疏通。
关键是:有的下水道存水弯(S弯或U弯)。
十七.厨房、卫生间插座要装防溅盖
要安装插座,不能单纯选用普通的款式,因为浴室、厨房、卫生间内往往湿气较大,安装插座时要注意做好防潮防水处理,否则将存在较大安全隐患。
关键是:安装在卫生间、厨房的插座一定要带有防溅盖,如果已经装了普通的插座,最好要加上一个防溅盖。
十八.不能省略水管加压试验
水电改造完工时,检验水管接头是否漏水的唯一办法,就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中最关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压,检查水管的每个接头是否有渗漏的情况。若忽略加压试验,很难保证入住新房后,如果水压变大时,水管接头处不会出现渗漏。
关键是:水电改造完成前,一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务,您也可以请他们上门进行检测。
香奈儿也古典,别样的新中式[参赛2014]---完工,上毕业照
点击: 530036 回复: 2462 家庭装修
我有许多疑问!
1.家庭装修中一般照明、开关的控制线、普通插座应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米电线。
我只知道我家很多2.5平方的线,但厨房和卫生间是多少,真不知道哎,也许公司按照规定来了,但是我觉得在验收时应该再跟我重复一下,指给我看看,而不是只有当初签合同之前讲讲,其实张总,我不是有意见啊,我觉得你家水电确实很好,但后期水电安装时缺少再次让客户再了解。以后如果能多了这个流程,那您的公司肯定更生意兴隆!
2.水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管、电线的具体位置,带来不必要的麻烦和损失。
这点后期真没有做到。也许是忙啊,但是如果能补上就更好了。
3.承重墙上严禁开槽
关于这点,好像承重墙上有槽哎?
,我以后钉钉子会不会触电啊?别嫌我迂腐啊,还是搞清楚比较好。
4.连接电线套管与线盒时,不是直接用水泥固定,这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接,而且如果日后电线出现问题需要更换,也很难将电线拔出。电线套管与线盒连接时,要使用护口,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米,电闸箱内预留45厘米。
这个我好像没看到哎。
5. 一些施工工人铺设电路时,为求方便,将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。电线套管铺设过于紧密,很容易造成铺贴瓷砖时,水泥无法完全渗入电线套管的缝隙,这样很容易造成瓷砖出现空鼓,影响到瓷砖的使用寿命。应该将电线套管分开铺设,每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。
这点也没说到哎,线管在槽里都是紧挨着的。将来影响我瓷砖寿命啊?我可是全抛釉的贵砖啊,近200元一块呢,伤不起啊!
这个我好像没看到哎。
总之哎,也许有些你们做的很好,我不知道而已,但是如果不麻烦还是给我讲解一下,让我对埋在墙里的这些管子能放心,而不是担心哪儿漏了,哪儿触电了,或者其他什么的。
没有装修经验的人总是缺少安全感,请万家基和包涵!
没有装修经验的人总是缺少安全感,请万家基和包涵!
卫生间和厨房总进线应该用BV4.0的线,分到 每个插座可以用2.5的,即使以后有大功率的设备,只要知道总进线的位置,吧2,5的线抽调换大就可以了。这个不能省的,否则后患无穷
原帖由 皮果果 于 14-4-12 01:05 发表
总之哎,也许有些你们做的很好,我不知道而已,但是如果不麻烦还是给我讲解一下,让我对埋在墙里的这些管子能放心,而不是担心哪儿漏了,哪儿触电了,或者其他什么的。
没有装修经验的人总是缺少安全感,请万家基 ...
厨房,卫生间,冰箱,柜机都是4平方的线总之哎,也许有些你们做的很好,我不知道而已,但是如果不麻烦还是给我讲解一下,让我对埋在墙里的这些管子能放心,而不是担心哪儿漏了,哪儿触电了,或者其他什么的。
没有装修经验的人总是缺少安全感,请万家基 ...
陈经理会亲自上门讲解水电验收细节,不再让姐姐你担忧到夜里还在想这些装修问题~
有什么不理解不懂的,可以随时阿特我电话·QQ·微信·短信·视频·语音·……等各种联系方式



原帖由 皮果果 于 14-4-11 11:27 发表
我想卫生间的砖特别一点,设计师不同意我的观点,他说砖只要大气、耐看。我说厨房砖太淡,他说正好,要靠橱柜出彩。你看看,你看看,没我决定的份儿啊,好,我再忍、忍!
石材花纹的不过时,呵呵。在验收水电工程基础工程前,已经对室内所有的预埋管线进行了现场拍照、在4月3日上午9:30现场验收时、对室内的开关位置、插座位置、照明线路、管线的线径及弱电线路,当时在现场已经一一的和您及监理核对的呀。电线是菊花品牌、照明及插座电线是BV2.5平方毫米、挂机空调线路单独分路是BV2.5平方毫米、柜机空调线路是单独分路BV4平方毫米、冰箱是单独分路BV2.5平方毫米、厨房线路是单独分路进线BV4平方毫米、卫生间线路是单独分路BV4平方毫米、照明及插座线路分开的。天力品牌PPR壁厚4.2mm水管、水路位置进行了现场确认,水管现场压力测试8kg压力超过了24小时。
厨房及卫生间贴墙砖的墙面,隐蔽的管线等墙砖贴好、墙砖缝口填好后、我们会在墙砖的面层贴隐蔽管线标识胶带及阳角保护条、厨房及卫生间地面是没有管线的。
昨晚一夜噩梦,家里漏水漏电。
清晨被吓醒,设计师来电话早上八点半来现场不见不散,好的,我正愁没人算账呢,我得要你解释的清清楚楚!结果,上午设计师一通深入浅出的讲解,下午项目经理的循循诱导,我这个“米兔”的装修女茅塞顿开,我昨晚抄在纸上的21问,全部解开谜底,事实告诉我,我的担心是杞人忧天!哦,张总啊,哦,老李啊,哦,老陈啊,原谅我这个涉世不深的迷途孩子吧,我错怪你们了!
1.我家进户线、厨房卫生间电线全部达标,所有线管都分色
2.我家电箱管线布置符合规范,在刮腻子的时候会用网布,防止开裂
3.我家开关离地位置恰当,插座安排合理
4.承重墙几乎没有开槽,墙上没有横向开槽
5.连接线管和线盒都有护口,线盒内电线都留了大约15厘米,主电箱里的线预留45厘米左右
6.花洒冷热水管水平一条线,相距15厘米左右
7.水管交叉都有过桥弯
等等问题,我都一一问过。
唯一不足的地方,陈经理啊,我的下水管道保护不得当,没有采取措施塞住,我怕万一有固体不慎掉入,以后后患无穷啊!
本帖最后由 皮果果 于 14-4-12 23:22 编辑


原帖由 魔高一尺 于 14-4-12 20:24 发表
果果家的瓷砖搞定没?
今天见了“魔高一尺”的真面目了,嗯,失望,文质彬彬的,不像魔道中人!果果家的瓷砖搞定没?
回答您的问题:我的瓷砖早就搞定,就是价钱始终没搞定,只有硬撑了!血滴滴啊!