今天瓦匠在别家干活,没有什么进展,下午喊水电工来试压了下水管,没有发现漏水点。
礼拜六少了6片瓷砖,今天补到了,这个是墙砖,和地砖是一套,大爱哦~ 不过手机貌似拍的颜色有点失真
电视背景墙才粉了一半呢
背景墙细节
主卧电视墙也粉好了
书柜背后的那面墙也粉好了
从入户往里看,初见效果了哦
过道顶端的隔墙
下午的水管试压
试压0.9MPa
射手GG和摩羯MM的温馨小屋
点击: 363230 回复: 2803 家庭装修
上传一段网上找到的规范性说明
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。”
因为你家本来的水压(工作压力)在5-5.5公斤之间,所以根据规范要求试验压力应为5.5×1.5=8.25公斤,在这个压力下,1小时之内的压降不得大于0.5公斤,然后将压力降压5.5×1.15=6.325公斤后再观察2小时,压降不得大于0.3公斤。
由于试压水管其实是一个破坏性试验,所以也不是说压力越大越好,时间越久越好,我家只试验了半小时,看各个接口处没有可见渗水就卸压了。
