开发商预装的强电箱真的是巨丑啊,严重影响装潢美观度,而且容纳的回路数也太少了,直接不够用。里面的空开是正泰的,一般般,属于工装等级,和水电工小童同学一起特地测试了一下原有空开的漏电,居然没有反应


对回路的设计,自己本身有过研究,加上万能的度娘,结合国家标准,感觉知识基本掌握扎实了,充分结合水电工的建议,设计好了自己家里的所有回路,于是立即淘宝,锁定了施耐德全网销量第一的商家。通过和商家的沟通,最终买了一整套的东西,质量是杠杠的,样子也漂亮的很,关键核心是能充分保障家人和家用电器的用电安全。
方案如下:
1、家装总开(共占3位):施耐德带高压保护2P63A一只
2、1.5P挂壁空调三台(共占3位):施耐德IDPN20A三只
3、厨房间插座(共占1位):施耐德IDPNVIGI 25A一只
4、两路墙插、卫生间插座、太阳能热水器、电冰箱、备用(共占6位):施耐德IDPNVIGI 20A六只
5、3P柜式空调一台(共占2位):施耐德IDPNvigi 32A一只
6、居室照明(共占1位):施耐德IDPN 16A
7、施耐德16回路白色配电箱一只
8、施耐德13回路1P DPN汇流排一只
9、施耐德绝缘接线端子14885两只
总计16位
总开不设漏保,除照明和空调挂机回路外,其他回路均带漏保。这样的好处是,有插座或电器漏电后,只跳其所在回路的漏保空开,不会总开一起跳。想想如果按照习惯性的装带漏保的2P63A总开,一旦晚上跳闸了,那个漆黑一片啊,而且查漏电也繁琐一点,对家人的保护也不及分控来得好。
还需要注意的是,总开带了漏保,分开再设漏保就不一定有效了。两个漏保谁先跳,就要看空开的检测电流精度了。
施耐德16位配电箱