下沉式卫生间回填施工注意要点:
工艺说明:(砖模+常规陶粒回填约30CM+植筋+单层双向钢筋+混凝土找平厚度10CM)
合理工期:2天(太快做不好)
装修施工子项里有些工作可以不做,但是有些项目绝不能马虎,意义重大!
陶粒用量说明:
1平方回填面积用量2包
您家的装修公司给您这样处理卫生间吗?
下沉式卫生间标准回填工艺:
步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。
步骤2:红砖或混凝土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混凝土就不会往下坠了。否则2-3年之后卫生间地面下沉开裂漏水,下沉1毫米即可撕开以前的防水层,漏水悲剧从此发生(此案例现在不胜枚举)!
步骤3:填陶粒或煤灰渣(宜选用轻质但不吸水材料,杜绝吸水材料加气砖轻质砖等)。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起隔音、填充作用。
步骤4:布钢筋(最佳方案--采用地圈梁上植筋工艺)。在格子上方布上一层由直径8-10毫米钢筋组成的300mm*300mm钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
步骤5:捣制混凝土层,加振动泵施工,10CM厚度的C30细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
下沉式卫生间优点:
1.便于卫生间的排水布置,在本层作业,不涉及楼下。
2.降低卫生间噪音。
3.顶面平整,没有排水管道。
下沉式卫生间缺点:
1.防水处理比较麻烦。
2.有漏水的隐患,维修比较麻烦,若不采用钢筋植筋+混凝土现浇工艺,采用简单的砂浆回填找平,时间长了会逐渐下沉,上面的砂浆层、防水层就会有裂缝,1MM大小的缝隙足够漏水了,水会漏下来到回填的区域。因为下面又有防水层,水漏不出去,结果就积在回填层,时间长了,整个回填层就充满了水。结果随着时间推移,下面的防水沉也会漏,大量的积水就泉涌而出了。
目前相对优化的解决方案:
那就是必须在下沉的地面做好防水之后要把地面做成斜面,下水管处做成最低,然后在下水管紧挨下沉地面处开口,用不锈钢网包扎,外铺鹅卵石导水,然后再用陶粒等轻质回填材料覆盖,如果卫生间面积较大,还要接导流管,后面的工艺就与上述施工方案相同。这种工艺的优点就是既使发生渗漏,进入下沉区的水会从下水道流出去,不会发生淤积。
本帖最后由 大毛毛虫168 于 16-3-29 09:05 编辑