连续一周的阴雨天终于结束了,“春姑娘”一离开,“夏娃”便急不可耐地登场。今天抽空去看看工程进度。
刚到楼下,见堆着一大堆麻袋,谁家开工了?麻袋边上是我家拆下的落地窗。
爬到6楼的时候,看到楼下的今天开始动工了,正在忙着敲墙。 当然不是用头~~~~
打开房门,里面没有工人在场,估计又要别的工地去了,乙品的工人确实比较BUSY啊
下面看图说话:
原来的空开,漏电保护器全部换成梅兰日兰。
为了不影响窗边砌墙美观,爸妈将窗户用贴纸贴好了。将来热水器放这里。
太阳能热水器管,楼下水管和楼上水管从这里导出。
强电弱电重排集中。
主卧飘窗敲了个边留个放腿的空间。
站在北露台往东随拍一张。那个新建的什么阁,还有靠近荷花塘的某楼盘。亮点:"小心,有熊出没"
TX家用免漆板打的放在阳台上的柜子,好看不?
下午还去紫晶小窝美女家参观了下,感受一下真实效果。袁美女很热情地接待了我们的临时打扰。
正是袁美女的日记照片,让我最终选择了乙品和同样的设计师。
也许我家的风格将来也大致会是这样的吧。
PS:1.冷色调的装修风格,在灯光的选择上一定要用暖色的。
2.橱柜里最怕的是没地方放小型电器,比较电饭煲,微波炉等。袁美女用打的柜子放,真是高 我家的橱柜下3+上1米,担心不够放啊。
3.装修成本年年增加,每年10-12月为装修淡季,此时谈装修费用比较有利。所以还未装修的TX要抓紧时间啊。
4.软装很费米。家纺什么的日常用品费用也是不小的数字。
5.泰迪狗比较讨喜。不会对陌生人乱叫,但是会做出咬人的姿势。萌啊!!
本帖最后由 wyg82418 于 13-5-11 22:23 编辑
在验收前,还是抓紧学点验收知识吧。 水电
1、电线的选择
单芯线1.5平方电线,用于灯具照明;单芯线2.5平方电线,用于插座;单芯线4平方电线用于3匹空调以上;单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的最好。
2、pvc管
PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的,
4分的管子只可以穿1.5的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线,一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线
电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,
3、PPR管
PPR水管有冷水管和热水管之分,关键是管壁的厚薄有区别,建议大家家里都用热水管来排
4、水管加压
水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。 水电验收标准
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为1.5/2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)
15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
18、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚
1、电线的选择
