4. 必须先安装开关、插座接线盒后方可安装电线管。线管铺设完成后方可进行
穿线,线管中电线不得有接头。
5. 管线铺设前必须先弹出管线,按标出的线路进行铺设。
6. 管线的弯管部分弧度尽可能大,线管管卡固定的间距不得超过 600MM,间距
要求相等并排列整齐,在弯管弧度中间加设管卡固定。管线的铺设必须做到
横平竖直角成方不得随意乱拉乱接。强、弱电管平行铺设时,间距≧200MM,
交叉处用铝锡纸保护。
百年装饰每周四工程部工地大检查
点击: 186290 回复: 521 百年装饰
7. 铺设管线过程中尽量减少软管的应用,不得随意用软管代替硬管进行使用。
8. 顶灯的位置应按房间的实际布置,对灯的位置进行相应的调整,调整线使用
黄腊管,不得用胶布缠绕代替。
9. 煤气管的敷设用 40PVC 管子进行预埋,下管口应离地面 30CM,后期安装橱柜
前用煤气专用管连接。
8. 顶灯的位置应按房间的实际布置,对灯的位置进行相应的调整,调整线使用
黄腊管,不得用胶布缠绕代替。
9. 煤气管的敷设用 40PVC 管子进行预埋,下管口应离地面 30CM,后期安装橱柜
前用煤气专用管连接。
10.冷、热水管管卡要求全部卡在保温管,不得直接卡在冷、热水管管壁上。
11.除厨房间洗涤盆的墙面外,所有在墙面敷设的水管、电管,如需在墙体开横
槽敷设管道,其长度不得超过 600MM。(特殊情况除外)
12.强、弱电管不得与水管敷设在同一墙槽内和同一梁孔内。
11.除厨房间洗涤盆的墙面外,所有在墙面敷设的水管、电管,如需在墙体开横
槽敷设管道,其长度不得超过 600MM。(特殊情况除外)
12.强、弱电管不得与水管敷设在同一墙槽内和同一梁孔内。
13.下沉式卫生间下水管的下水弯头不得带有检修口。
14.所有线管除灯线、空调可利用原有管道外,必须重新放置新线管,不得利用原有土建预埋的线管。
15.所有顶灯的接线盒必须加盖板,并配置 2 颗螺丝。下挂线加软管保护。
14.所有线管除灯线、空调可利用原有管道外,必须重新放置新线管,不得利用原有土建预埋的线管。
15.所有顶灯的接线盒必须加盖板,并配置 2 颗螺丝。下挂线加软管保护。
16.卫生间淋浴房冷、热水内牙弯必须采用连体式。
17.除特殊情况及无法进行安装的情况下,水管必须在顶面进行安装,不得在地
面敷设。
18.所有的弱电线路必须单路单放。
17.除特殊情况及无法进行安装的情况下,水管必须在顶面进行安装,不得在地
面敷设。
18.所有的弱电线路必须单路单放。
19.强、弱电箱放置新线管时,必须用开孔器开孔,并配置锁母进行安装。不得
用切割机开槽安装线管,同时弱电箱内强电只能单管进入,不得将弱电箱作
为接线盒使用。
20.冷、热水管的保温必须全部到位,接头、弯头、三通、过桥弯全部包扎到位,
并用同色胶布绑扎牢固。
21.插座电源原则上应在地面上进行敷设,卫生间等除特殊情况外。
用切割机开槽安装线管,同时弱电箱内强电只能单管进入,不得将弱电箱作
为接线盒使用。
20.冷、热水管的保温必须全部到位,接头、弯头、三通、过桥弯全部包扎到位,
并用同色胶布绑扎牢固。
21.插座电源原则上应在地面上进行敷设,卫生间等除特殊情况外。
22.电路的回路布置及配置按公司开工牌上水电项目水电分路的设置要求进行
安装。
23.进入厨房的 4 平方主电源应接至厨房顶面的接线盒中再分配。
24.进入卫生间的 4 平方主源应接至顶面的接线盒中。
安装。
23.进入厨房的 4 平方主电源应接至厨房顶面的接线盒中再分配。
24.进入卫生间的 4 平方主源应接至顶面的接线盒中。
25.阳台、卫生间、厨房给水管不得沿着下水管后面进行安装,必须开墙槽进行
安装。(特殊情况除外)
26.煤气管口与冷、热水管口高度可上偏差 10~20MM,其间距必须保持相等,卫
生间的冷、热水管口应保持高度一致。
27.单根线管只能放置 3 根电源线(浴霸及特殊空调线路情况除外)。
安装。(特殊情况除外)
26.煤气管口与冷、热水管口高度可上偏差 10~20MM,其间距必须保持相等,卫
生间的冷、热水管口应保持高度一致。
27.单根线管只能放置 3 根电源线(浴霸及特殊空调线路情况除外)。
28.厨卫阳台的插座盒必须安装在给水管口上方,不得低于给水管口。
29.阳台地漏下水管的安装,必须防止倒返水现象的发生。
30.卫生间地面不得敷设电管、水管。31.水电前期结束前所有插座线头必须通电,盖板到位,水电验收业主签字后到
公司领取预款。
29.阳台地漏下水管的安装,必须防止倒返水现象的发生。
30.卫生间地面不得敷设电管、水管。31.水电前期结束前所有插座线头必须通电,盖板到位,水电验收业主签字后到
公司领取预款。
镇江百年装饰有限公司
瓦工工程施工技术要求(试行)
1.饰面砖铺贴应根据厨房、卫生间、客厅、阳台等实际平面空间的结构进行
二边同方向铺贴,不得任意铺贴。
2.饰面地砖铺贴时,如果饰面地砖与饰面墙砖同等规格,要求铺贴饰面地砖
时与饰面墙砖进行对缝铺贴。(至少二面对缝)
3. 在铺贴饰面墙、地砖艺术砖时必须做到接缝平齐,顺直,自然,表面平整,
符合图纸设计要求。
4.饰面砖的铺贴表面平整,无明显高低差,符合平整度要求( 2M靠尺小于3MM),
垂直度:立面垂直(2M靠尺小于3MM),阴、阳角方正(400MM靠尺小于3MM),
空鼓率:无大面积空鼓,空鼓面积不得大于总数的5%或有单片脱落,单块空,
鼓面积不得大于10平方CM。
5.饰面砖的接缝要求平直,光滑。允许偏差≤2MM/5M。接缝宽度≤1MM,接缝高
低差s0.5MM。
6.对有泛水要求的卫生间其地面坡度按15%的要求进行铺贴,使水快速流入地
漏,不得积水。
7.对有开槽敷设电线管的地面在完成电管安装后,必须用水泥砂浆对线槽进行
填平。
8.对在安装水管阀门部分瓷砖,上的圆孔洞开孔必须用开孔器进行开孔,不得用
切割机进行开孔工。
9.与地面砖连接的墙面砖的高度不得低于100MM。
10.对有缺陷的墙砖及地砖不得使用。
11.安装橱柜位置的瓷砖的铺贴标准同其他位置的标准一样,不得降低,阳角瓷
填平。
8.对在安装水管阀门部分瓷砖,上的圆孔洞开孔必须用开孔器进行开孔,不得用
切割机进行开孔工。
9.与地面砖连接的墙面砖的高度不得低于100MM。
10.对有缺陷的墙砖及地砖不得使用。
11.安装橱柜位置的瓷砖的铺贴标准同其他位置的标准一样,不得降低,阳角瓷
砖必须倒角进行铺贴(大地砖杂砖可不倒角)。
12.铺贴墙地砖必须按墙砖压地砖的要求进行铺贴。
13.卫生间地面砖的接缝必须有整体效果,园弧或直条挡水坎内外的地砖缝必须
对直、对齐,形成整体。.
14.窗台内边的瓷砖铺贴前必须将瓷砖反面的灰尘清理干净浸水后方可进行铺
贴。
15.对有隔墙的铺贴,要求隔墙内外的墙面砖的水平缝必须一致,
不得有高低差的现象发生。
本帖最后由 百年装饰客服 于 2019-10-16 13:58 编辑
16.在铺砖之前必须对墙地面的空鼓情况进行检查,如有空鼓,联系业主处理。
如业主要求不处理,则让业主签字,交公司存档。
17.在卫生间做闭水试验时,门]槛石和挡水条必须到位。试水分两次,先试淋浴
房,后试外面。
18.300X300地砖_上墙必须刷背胶铺设,如业主(或材料商)要求不处理,则让
业主签字,交公司存档。
19.下沉式卫生间做法:先做一次渗水试验,不漏方可瓦工作业。
如业主要求不处理,则让业主签字,交公司存档。
17.在卫生间做闭水试验时,门]槛石和挡水条必须到位。试水分两次,先试淋浴
房,后试外面。
18.300X300地砖_上墙必须刷背胶铺设,如业主(或材料商)要求不处理,则让
业主签字,交公司存档。
19.下沉式卫生间做法:先做一次渗水试验,不漏方可瓦工作业。