原帖由 52wy 于 17-11-29 22:30 发表
问题是如果你的线路都是2.5方,2.5方一般搭配16A才能起到保护作用。你选了25A的空开,基本是搭配4方线用的,也就是你的2.5方线要跑 ...
你所提到的这些问题,确实是在选购空开时要考虑到的,功课也做的很足
根据你的建议,我有再次确认。
首先在电线质量有保证的前提下,按照GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值:2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A,
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A
也就是说,2.5平方的线16A、20A、25A的空开配置都可以,只不过我选择了顶配25A,而选择16A理论上可以,但实际用起来会有些偏小,空开会敏感一些,就好比2.5的线还没怎么发挥就被保护起来了,就像我前面所说的那样,一来‘保护’反而带来不便,电器用起来缩手缩脚,得算计着用电器,二来影响电器寿命。因此可以根据自家情况从20A、25A中选择。
综上所述,在实际使用过程中并不会夸张到线烧断了也不跳闸的情况。
关于分回路漏保的问题,就像瓜瓜说的,最完美的当然是给涉及到的回路单独添加漏保,但是怎么说呢,最好的并不一定是最适合自己家的,预算充足的避开这一条,尽情换电箱加漏保