总开带漏保除了无法快速判断到底是哪个回路漏电这个缺点外,还有个缺点就是如果晚上漏电跳总闸,家里就会黑灯瞎火;施耐德现在有18mm宽度带漏保的微断,优点是占用空间小、缺点是分不出到底是漏电跳闸还是短路或过载跳闸;另外,分回路带漏保了总开关就不需要再带漏保了,目前一般都是漏电流>30mA漏保动作,分开关和总开关一起跳,家里又黑灯瞎火了。
自定方案:
入户总开关2P C63 带漏电保护
C型脱扣(家用一般都是C型脱扣、D型脱扣是保护电机的) 额定电流63A
厨房、卫生间、阳台(打算装即热式的水龙头)、风管机 1P+N C32 用4mm2的线
1P+N 的零线N不带保护,但是微断断开时火线L零线N同时断开,如果选1P的、按套路是火线L经过开关、零线N不经过开关
三个挂机、三路插座(冰箱单独一路) 1P+N C25 用2.5mm2的线
两路照明 1P+N C10 用1.5mm2的线
另外,所有地线PE(黄绿双色)不得低于2.5mm2,
火线L零线N的线径一般不会有猫腻,但不上路子的装修公司地线PE会用1mm2甚至更小规格的
